潛水泵選型及潛水排汙泵選型
時間:2007/9/13 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
建築物內使用的排水泵有潛水排汙泵、液下排水泵、立式汙水泵和臥式汙水泵等。由於建築物內一般場地較小,排水量不大,排水泵可優先采用潛水排汙泵和液下排水泵,其中液下排汙泵一般在重要場所使用;立式汙水泵和臥式汙水泵要求設置隔震基礎、自灌式吸水、並占用一定的場地,故在建築中較少使用。
排水泵的流量應按生活排水設計秒流量選定;當有排水量調節時,可按生活排水大小時流量選定。消防電梯集水池內排水泵流量不小於10L/s。 排水泵的揚程按提升高度、管道損失計算確定後,再附加一定的自由水頭。自由水頭宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不應小於0.7m/s,並不宜大於2.0m/s。 公共建築內應以每個生活排水集水池為單元設置一台備用泵,平時宜交互運行。地下室、設備機房、車庫衝洗地麵的排水,如有兩台及兩台以上排水泵時可不設備用泵。當集水池無法設事故排水管時,水泵應有不間斷的動力供應;當能關閉排水進水管時,可不設不間斷動力供應,但應設置報警裝置。 當提升帶有較大雜質的汙、廢水時,不同集水池內的潛水排汙泵出水管不應合並排出;當提升一般廢水時,可按實際情況考慮不同集水池的潛水排汙泵出水管合並排出。 兩台或兩台以上的水泵共用一條出水管時,應在每台水泵出水管上裝設閥門和止回閥。單台水泵排水有可能產生倒灌時,應設止回閥。不允許壓力排水關與建築內重力排水管合並排出。 當潛水排汙泵提升含有大塊雜物時,潛水排汙泵宜帶有粉碎裝置;當提升含較多纖維物汙水時,宜采用大通道潛水排汙泵。 當潛水排汙泵電機功率大於等於7.5kW或出水口管徑大於等於DN100時,可采用水泵固定自耦裝置;當潛水排汙電泵電機功率小於7.5kW或出水口管徑小於DN100時,可設軟管移動式安裝。汙水集水池采用潛水排汙泵排水時,應設水泵固定自耦裝置,方便水泵檢修。 排水泵應能自動啟停和現場手動啟停。多台水泵可並聯交替運行,也可分段投入運行。