穩壓泵簡介
時間:2012/1/31 來源:浙江揚子江泵業有限公司
穩壓泵是消防泵的一種,用於自動噴水滅火係統和消火栓給水係統的壓力穩定,使係統水壓始終處於要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,盡管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水穩壓泵是消防泵的一種,用於自動噴水滅火係統和消火栓給水係統的壓力穩定,使係統水壓始終處於要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。
當消防管網的(噴淋、消火栓)壓力高於設定(設計值)時,增壓泵自動停止運行。當消防管網(噴淋、消火栓)壓力低於設定(設計值)時增壓泵自動啟動。
穩壓泵相關規範:
我國現行規範《高層民用建築設計防火規範》(GBJ50045-95)(以下簡稱《高規》)對增壓設施(其中包括穩壓泵)有以下規定:“7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水係統不應大於5L/s,對自動噴水滅火係統不應大於1L/s。”這個規定是有前提的,條件之一是消防給水係統無氣壓水罐;條件之二是室內消防給水係統的小量滲漏主要在水泵的(de)密封部位。條文的規定並不意味著在任何情況、任何條件、任何時候穩壓泵都按這個流量確定。
《高規》所指的增壓水泵,既指增壓用的增壓泵,也指穩壓用的穩壓泵,規範條文未予區分,而實際上增壓泵和穩壓泵在作用和功能上有所區別,其流量值也不相同。
增壓泵用於噴頭和消火栓已經出流,而消防用水的(de)水壓不足,需增加水壓才能滿足消防用水的水壓要求。其時,增壓泵的(de)流量應保證一個噴頭或一個消火栓的出流量,即不小於1L/s或5L/s。但增壓泵一經啟起,消防主泵隨後也隨之啟動,增壓泵的作用顯得並不十分迫切和必要。