給水設備如何選擇氣壓罐

時間:2012/1/31 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司

目前給水設備在結構以及控製方式上多種多樣,給水設備在結構上較多采用“水泵組+變頻電控櫃”的形式。一般來說,和生產用水定時定量供應不同,生活用水量變化曲線較大,而且具有明顯的時間特性,因此,生活給水設備應具有“多用水、多耗電;少用水、少耗電”的節能特點。   
怎麽(me)選擇合適的氣壓罐呢?氣壓罐是水泵可以進入睡眠的前提條件,利用水的壓縮性極小的性質,用外力將水儲存在罐內,氣體受到壓縮壓力升高,當外力消失壓縮氣體膨脹可將水排除。由於水的壓縮比遠遠小於氣體,當管網有小流量的泄漏可造成壓力大幅度的下降,可使水泵頻繁啟動。如工頻泵直接向用戶供水,就必需配備氣壓罐,緩解水泵頻繁啟動。

氣壓罐的(de)選型公式:

為避免水泵頻繁啟動,氣壓罐的調節容積應滿足一定時間的水泵流量(L/min),計算公式如下:V = K×Amax×

  K = 水泵的(de)工作係數,隨水泵功率不同而變化,具體見下表:

  

P(HP) 1-2 2-4 5-8 9-12 12
K 0.25 0.375 0.625 0.875 1

  Amax = 水泵的(de)大流量(L/min)

  Pmax = 水泵的高工作壓力(水泵停機時係統的壓力)

  Pmin = 水泵的低工作壓力(水泵啟動時係統的壓力)

  Ppre =氣壓罐的(de)預充壓力

  V = 氣壓罐的體積

  其中1HP(馬力)= 0.735KW

  例如:

  一恒壓供水設備水泵功率為4HP,水泵大流量為120L/min,係統壓力低於2.2bar時水泵自動啟動,係統壓力達到7bar時,水泵自動停機,氣壓罐預充壓力為2bar,該係統要選用多大的氣壓罐

  由上表可知:水泵功率為4HP時,K=0.375

  V = K×Amax×

  = 0.375×120× = 72.2L

  氣壓罐型號裏麵沒有72L的(de),所以直接選用接近的型號80L的VAV80即可。