工作原理
隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而複始,通過電接點壓力表和電控箱控製水泵運行,達到額定的壓力和連續供水。
當發生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵供所需消防水。
產品特點
1,泵,電控櫃,隔膜式氣壓罐,組合管網四位一體,並配帶有隔振器,無需預埋地腳孔,設計人員隻需算好參數即可查得設備型號,基礎尺寸等。電氣設計人員無需再進行控製線路設計,隻設計泵房內進線和到設備的走線。選用方便,可大大縮短設計人員的設計周期和施工人員的施工時間。
2,隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預防水質的汙染。
3,設備占地麵積小,投資省,全自動運行,無需專人看管。
4,設備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設備可根據設計要求製作。
5,具有自動保護及故障切換功能。任何一台水泵發生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。
6,可與消防中心連接(根據設計需要)。
7,可以根據客戶的(de)需要選擇罐,穩壓方式,控製功能。
8,電氣主要元氣件采用國產或進口名牌企業產品,質量可靠,運行穩定。
產品結構
該設備由穩壓泵兩台(根據設計要求可設一台)為一用一備,隔膜式穩壓罐一台,電控櫃一台,儀表閥門及組合管網各一套,組成了隔膜式穩壓供水設備。
設備選型
ZW(L,W)本設備根據建設部標準圖集98S205基礎的性能參數做為參考,推出了兩種設備型號,①ZW(L),ZW(W)係列穩壓按照建設部圖集98S205圖集號所設計的型號;②企業根據消防GA30-92,GA30-2002相關標準及給水設備標準規範編製的設備型號。在這裏刪除了穩壓罐,水泵的壟斷性型號,給設計及用戶一個產品選擇的競爭空間。本公司推薦以下型號產品使用,如:LG,GDL,CDL,ISG等型號。用戶可以根據水位水箱間的位置選擇合適的設備。
ZW(L)消防專用增壓穩壓給水設備(立式隔膜罐)性能參數表。
| 序號 | 增壓穩壓設備 型號 | 消防 壓力 (MPa) P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 參數 | 設備運行重量(㎏) | 運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
| 型號規格 | 消防儲水容積(L) | |||||||||
| 標定 容積 | 實際 容積 | 流量 | 揚程 | 功率 | ||||||
| 1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | L800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 | 
| 2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | L800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 | 
| 3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | L800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 | 
| 4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | L1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 | 
| 5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | L1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 | 
| 6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | L1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 | 
| 7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 | 
| 8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 | 
| 9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 | 
| 10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 | 
| 11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 | 
| 12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 | 
| 13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 | 
| 14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 | 
| 15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 | 
| 16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 | 
| 17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 | 
| 18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 | 
| 19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 | 
| 20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 | 
| 21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 | 
ZW(W)消防專用增壓穩壓給水設備(臥式隔膜罐)性能參數表。
| 序號 | 增壓穩壓設備 型號 | 消防 壓力 (MPa) P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 參數 | 設備運行重量(㎏) | 運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
| 型號規格 | 消防儲水容積(L) | |||||||||
| 標定 容積 | 實際 容積 | 流量 | 揚程 | 功率 | ||||||
| 1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 300 | 319 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.20-0.25 | 
| 2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 150 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2570 | 0.25-0.30 | 
| 3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.25-0.30 | 
| 4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.32-0.37 | 
| 5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 450 | 467 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.30-0.35 | 
| 6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2593 | 0.38-0.43 | 
| 7 | ZW(W)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQW800×0.6 | 150 | 234 | 3 | 60 | 2.2 | 2570 | 0.49-0.54 | 
| 8 | ZW(W)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQW800×1.0 | 150 | 234 | 3 | 70 | 2.2 | 2730 | 0.63-0.68 | 
| 9 | ZW(W)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 150 | 234 | 3 | 90 | 2.2 | 2738 | 0.81-0.86 | 
| 10 | ZW(W)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 110 | 3.0 | 2913 | 1.05-1.10 | 
| 11 | ZW(W)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 130 | 4.0 | 2953 | 1.21-1.27 | 
| 12 | ZW(W)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 60 | 2.2 | 2626 | 0.53-0.58 | 
| 13 | ZW(W)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 80 | 2.2 | 2665 | 0.68-0.73 | 
| 14 | ZW(W)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 100 | 3.0 | 2679 | 0.87-0.92 | 
| 15 | ZW(W)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 120 | 4.0 | 2889 | 1.12-1.18 | 
| 16 | ZW(W)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 140 | 4.0 | 2968 | 1.30-1.36 | 
| 17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 3 | 60 | 2.2 | 3992 | 0.53-0.58 | 
| 18 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 80 | 2.2 | 4251 | 0.68-0.73 | 
| 19 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 100 | 3.0 | 4265 | 0.87-0.92 | 
| 20 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 120 | 4.0 | 4497 | 1.12-1.17 | 
| 21 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 140 | 4.0 | 4572 | 1.30-1.35 | 
說明:①PS1——增壓穩壓水泵啟動壓力MPa;PS2——增壓穩壓水泵停止壓力Mpa;
②表中Ⅰ型一般設在高位水箱間,Ⅱ型一般設在消防泵閥或出水池間,水泵壓力的選擇可根據實際情況而定,設備的尺寸應根據設備間實際麵積而定。