消火栓消防泵給水係統的調試與驗收
時間:2012/11/25 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
消火栓消防泵給水係統的調試與驗收
1.係統調試包括水源測試、消防泵、穩壓泵性能試驗、室內、外消火栓功能試驗和係統聯動試驗等內容。
    係統聯動試驗還應包括:通過欲按消火栓箱上的消防按鈕後觀查,能否在5min內啟動消防水泵,並使該係統的任何一個消火栓達到設計要求的滅火功能;消防水箱是否有保證火災初期10min供水能力等。
2.係統驗收
    協助甲方、監理公司向消防主管部門提出消防驗收申請,然後再進行驗收。驗收日的(de)在檢查消火栓給水係統工程質量和相關條件,確保整個係統能正常工作,以便交付使用。
驗收工作除消防監督部門、甲方、監理公司、設計院參加外,還應邀請製造、設備材料供應商等單位參加,消防安裝公司應提供必需的、能反映安裝質量的檢驗報告和測試數據。
驗收工作主要依據消防監督部門批準的設計(圖紙及技術文件)和國家有關的技術標準進行。檢查主要包括以下幾個:
(1)、外觀檢查
①檢查各係統的設置、走向、安裝尺寸、標高是否與設計相符,安裝是否牢固。
②檢查各係統的設施、部件的型號、規格、數量及管道的口徑、用材是否一與設計相符。
③檢查設備、部件和管道表而質量是否良好。
④檢查各係統、設備、設施的操作條件是否滿足設計和實際使用要求。
⑤檢查應有的標誌是否完備和正確。
(2)、性能檢查
①檢查係統上各設備部件的產品合格證和檢驗報告。
②檢查各係統的調試報告和調試結果。
③檢查各係統的強度試驗、嚴密性試驗和衝洗記錄。
④檢查消防泵各係統聯動試驗記錄或試驗結果。
感謝您訪問我們香蕉视频网站江泵業的網站www.a-vested-interest.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.
- 下一篇:中開泵的(de)工作原理與工作條件
- 上一篇:無負壓管網增壓穩流成套供水設備工作原理圖