網站首頁收藏夾設為首頁
泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容

防爆電氣控製櫃類別、級別與溫度組別

時間:2012/11/15 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司

一、防爆電氣控製櫃的類型特點
1、隔爆型結構
隔爆型結構的電氣設備在爆炸危險區域應用的極為廣泛。它不僅能防止爆炸火燃的傳出,而且殼體又可承愛一定的過壓。一般情況下其殼體,能承受1.5倍實際爆炸壓力的衝擊作用而不損壞,不產生永久變形。用於煤礦井下的隔爆型電氣設備更要堅固。由於使用環境十分惡性劣,電氣設備被磕碰現象極為嚴重,因此要求體強度有較大的(de)安全係數。一般采用鋼板、鑄鋼材料製成。  
使用滑動軸承的大型施轉電機的隔爆結構,一般不能用於具有3級和4級的爆炸性物質的區域。如果采取特殊結構,經法定的檢驗機關時認定也可使用。

2、增安型結構
增安型結構在防爆電氣設備上使用得比較廣泛。如電動機、變壓器、燈具和帶有電感線圈的電氣設備等。
一般要求絕緣繞組允許溫升要比其它防爆電氣設備的標準規定溫升低10℃。搞漏電距離和電氣間隙應盡可能取比較大一些,其小值不得低於有關規定。殼體要有一定的防護措施,並能達到GB1498-79規定的IP54防護要求。   
電動機允許堵住時間tE低不少於5秒,起動電流與額定電流之比不得超過10倍。在堵住時間內的溫升不得有引燃爆炸性混合物的可能,也不得破壞絕緣。
絕緣繞組匝間和對地試驗電壓須比普通電氣設備有所提高。低壓設備提高10%,高壓設備提高30%,並要求所有導體的連接可靠,在過載震動等影響下,也不得發生接觸不良現象。 
增安型電氣設備,雖然能在組別較高的爆炸危險環境中安全使用,但是一量內部元件出現故障時,就無法保證防爆的安全性,所以要認真考慮使用環境,維修管理等條件,然後要確定是否適合選用。
選用增安型電動機、變壓器等,須配備相應的(de)過載保護裝置或過熱裝置。此外,鼠籠型感應電動機,必須充分地加以保護,運行時不得超過容許堵住時間tD值。

3、通風、充氣型結構
通風充氣型結構的電氣設備是靠配有供應保護氣體和保護裝置來確保防爆性能。故必須根據使用場所的爆炸危險程度和設備是否經常打火,裝配合適的保護裝置。  
在一般情況下,電氣設備內部不得有影響安全的通風死角。在正常運行時出見口處的風壓或充氣氣壓均不得低於10毫米汞柱,否則,應立刻發出報警或切斷電源。設備內部的火花電弧不允許從任何間隙處或出風口處吹出來。
通風充氣型結構在使用上與爆炸性物質的傳爆級別無關,多用於內部元件易損壞的設備上或較大型的電氣設備上,或以自燃點為T4、T5為對象的(de)很難製成其它防爆結構形式的電氣設備上。

4、防爆充油型結構
充油型防爆結構在便用上與傳爆等級無關,適合於小型操作開關上。防爆充油型結構設備表麵和油的溫度,在操作頻度和電流強度可能達到嚴重過載時也不得超過表1-1的規定。這一規定不單指該結構,凡是防爆結構都有這一要求。在冷態犀油層深度(油麵至產生火花或電弧部分之間的距離)應為小試驗保護深度的2倍,但不得小於10毫米。
充油型防爆電氣設備充入的油液,應具有較高的化學穩定性。為了觀察油位的高度,設備上要安有油位指示器或有油位信號裝置。
油浸式防爆結構的開關、控製器等設備,由於油的劣化或泄漏等原因,設備損壞很難維修,應特別注意。另外,由於傾斜或油麵搖動而使防爆性能受到損害時,設備不能再繼續使用。

5、本質安全型結構
本質安全型防爆結構,僅適用於弱電流回路。如測試儀表、控製裝置等小型電氣設備上。無論在正常情況下,還是非正常情況下發生的電火花或危險溫度,都不會使爆炸性物質引爆,因此這種結構是安全性較高的防爆結構。其中電路或設備上的所有元件表麵溫度必須小於規定,以防止熱效應引起的點燃。
本質安全型防爆結構的電氣回路,必須與其它電路相隔離,以防混線電磁或靜電感應,特別是結構外部的配線。要采取周密的措施,才能確保電氣設備和配線的防爆性能。

6、特殊型結構
所謂特殊防爆結構電氣設備,是指除上述典型結構型式以外的防爆結構。因此要充分考慮法定檢驗機關認可時附加的使用條件。

二、 防爆電氣控製櫃的類別、級別與溫度組別
1、 爆炸性氣體環境危險區域的劃分
0 區:連續出現或長期出現爆炸性氣體混和物的環境。
1 區:在正常運行時可能出現爆炸性氣體混和物的環境。
2 區:在正常運行時不可能出現爆炸性氣體混和物的環境或即使出現也僅是短時存在的爆炸性氣體混和物的環境。
0 區一般隻存在於密閉的容器,貯罐等內部氣體空間,在實際設計過程中1區也很少存在,大多數情況屬於2區。
2、防爆電氣設備分為二類:
Ⅰ類 煤礦井下用電氣設備
Ⅱ類 除礦井以外的場所使用的電氣設備
3、Ⅱ類電氣設備,按其適用於爆炸性氣體混合物大試驗安全間隙或小點燃電流比,分為ⅡA、ⅡB、ⅡC三類;並按其高表麵溫度分為T1~T6六組。
4、 爆炸性氣體混合物按引燃溫度分組

三、防爆電氣控製櫃的(de)名詞述語
1、隔爆型電氣設備
具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力, 並阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的電氣設備外殼的電氣設備,其標誌為“d”。
2、增安型電氣設備
在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫,結構上采取措施提高安全裕度,以避免在正常和認可的過載條件下出現電弧、火花或高濕電氣設備,其標誌為“e”。

四、防爆電氣控製櫃的防爆原理
電氣設備引燃可燃性氣體混合物有兩方麵原因:一個是電氣設備產生的火花、電弧、另一個是電氣設備表麵(即與可燃性氣體混合物相接觸的表麵)發熱。對於設備在正常運行時能產生電弧、火花的部件放在隔爆外殼內,或采取澆封型、充砂型、充油型或正壓型等其他防爆型式就可達到防爆目的。而對於增安型電氣設備是對在正常運行時不會產生電弧、火花和危險高溫的(de)設備,如果在其結構上再采取一些保護措施,盡力使設備在正常運行或認可的過載條件下不會發生電弧、火花和過熱現象,就可進一步提高設備的安全性和可靠性。因此這種設備在正常運行時就沒有引燃源,而可用於爆炸危險環境。

五、防爆電氣控製櫃的防爆標誌舉例
1、如電氣設備為ⅡB類隔爆型T3組,標誌為ExdⅡBT3。
2、如電氣設備為Ⅱ類增安型,溫度組別為T2組,標誌為ExeⅡT2。
3、如電氣設備采用一種以上的複合型式,則先標出主體防爆型式,後標出其它防爆型式,如主體采用增安型內裝ⅡC類隔爆部件,溫度組別為T4,標誌為ExedⅡCT4。
4、如電氣設備為粉塵防爆防塵型T11組。標誌為:DIPDPT11。