自耦降壓啟動控製櫃

時間:2012/8/15 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司

自耦降壓啟動控製櫃,是香蕉视频网站江泵業公司充分吸收國內外水泵控製的(de)先進經驗,經過多年生產和應用,不斷完善優化後,精心設計製作而成。
產品具有過載、短路、缺相保護以及泵體漏水,電機超溫及漏電等多種保護功能及齊全的狀態顯示,並具備單泵及多泵控製工作模式,多種主備泵切換方式及各類起動方式。可廣泛適用於工農業生產及各類建築的給水、排水、消防、噴淋管網增壓以及暖通空調冷熱水循環等多種場合的自動控製。
水泵控製櫃內在質量優良,外形美觀耐用,安裝操作方便,是各類水泵安全可靠的伴侶。
自耦降壓啟動控製櫃特點
1、用途廣泛:對於各種場合,如生活給排水、消防、噴淋、增壓、空調冷卻循環、工業控製用泵、汙水排放……都有相應的專用型號規格。控製電機功率範圍0.18~250KW。
2、品質卓越:精心國際、國內名牌電器元件及優質標準櫃體,精心設計,精工製作。
3、功能多樣:從一控一至一控五,主、備泵任意選擇組合,多種起動方式,各類控製形式。故障自動切換。還可為您專門設計。
自耦降壓啟動控製櫃技術參數
控製電機功率:15-160KW;
控製電壓:380V;
控製水泵台數:1-5台。
1、合上空氣開關QF接通三相電源。   
2、按啟動按鈕SB2交流接觸器KM1線圈通電吸合並自鎖,其主觸頭閉合,將自耦變壓器線圈接成星形,與此同時由於KM1輔助常開觸點閉合,使得接觸器KM2線圈通電吸合,KM2的主觸頭閉合由自耦變壓器的低壓低壓抽頭(例如65%)將三相電壓的65%接入電動。   
3、KM1輔助常開觸點閉合,使時間繼電器KT線圈通電,並按已整定好的時間開始計時,當時間到達後,KT的延時常開觸點閉合,使中間繼電器KA線圈通電吸合並自鎖。   
4、由於KA線圈通電,其常閉觸點斷開使KM1線圈斷電,KM1常開觸點全部釋放,主觸頭斷開,使自耦變壓器線圈封星端打開;同時KM2線圈斷電,其主觸頭斷開,切斷自耦變壓器電源。KA的常閉觸點閉合,通過KM1已經複位的(de)常閉觸點,使KM3線圈得電吸合,KM3主觸頭接通電動機在全壓下運行
5、KM1的常開觸點斷開也使時間繼電器KT線圈斷電,其延時閉合觸點釋放,也保證了在電動機啟動任務完成後,使時間繼電器KT可處於斷電狀態。   
6、欲停車時,可按SB1則控製回路全部斷電,電動機切除電源而停轉。   
7、電動機的過載保護由熱繼電器FR完成。