氣壓罐的工作原理
時間:2007/8/28 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
氣壓罐用於頂層消防給水的(de)增壓也是設計常用的一種增壓設施。氣壓罐的主要作用是提供足夠的消防水壓,而貯存少量的消防用水,室內10min的消防水量仍然貯存在屋頂水箱中,因此,消防氣壓罐的容積較小,這是與其它氣壓給水係統的不同之處。 2.1氣壓罐的工作原理 消防氣壓罐的消防水總容積分為3個部分,即消防貯水容積(調節容積)、緩衝水容積和穩壓水容積,如圖2所示。係統平時的壓力由穩壓泵提供,當壓力升高,達到穩壓水容積的高水位時,穩壓泵自動停止運行;當壓力降低,達到穩壓水容積的低水位時,穩壓泵自動開啟,將穩壓水容積提升到高水位。如此循環以保持係統的高壓狀態。當發生火災時,隨著消火栓的投入使用,係統壓力開始下降,當降至消防貯水容積的低水位時,停止穩壓泵,自動開啟消防泵滅火。 |
|
圖2 氣壓罐加壓工作原理圖 |
2.2氣壓罐的設計計算 氣壓罐增壓係統的設計計算內容主要有兩個部分,即氣壓罐總容積的計算和每個壓力控製點壓力值的計算。總容積的計算確定所選壓力罐的大小,壓力的(de)計算確定穩壓泵的啟、停範圍以及開啟消防泵的(de)壓力值。 2.2.1氣壓罐的總容積V 氣壓罐的總容積一般按公式V= βVX÷(1- αb)計算。 式中:V為氣壓罐的總容積m3;VX為消防水總容積等於消防貯水容積、緩衝水容積和穩壓水容積之和;β為氣壓罐的容積係數,臥式、立式、隔膜式氣壓罐的容積係數分別為1.25,1.10和1.05;αb為氣壓罐低工作壓力和高工作壓力之比(以絕對壓力計),一般宜采用0.65~0.85。 消防貯水總容積(VX):設置氣壓罐的目的是為了保證火災發生初期消防泵沒有啟動之前消火栓和噴頭所需的水壓,這段時間約為30s。對於消火栓給水係統,按同時使用2支水槍(每支水槍流量5 L/s)計,消防貯水容積為2*5*30=300L;對於自動噴水滅火係統,按5個噴頭同時開啟,每個噴頭以1 L/s計,消防貯水容積為5*1*30=150L。當2個係統共用氣壓罐時,消防貯水總容積為300+150=450L。 緩衝水容積V1一般不小於20L,穩壓水容積V2一般不小於50L。 2.2.2壓力控製點壓力值的計算 氣壓罐設4個壓力控製點,如圖2所示。其中:P1為氣壓罐低工作壓力點或氣壓罐充氣壓力,即消防貯水容積的下限水位壓力,等於不利點消火栓所需的水壓Hmin,其計算方法同增壓泵;P2為高工作壓力,即啟動消防泵的壓力值。按下式計算: P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01為穩壓水容積下限水位壓力,此時啟動穩壓泵;P02為穩壓水容積上限水位壓力,即氣壓罐高工作壓力,此時停止穩壓泵。 由於壓力傳感器有精度、穩定性的要求,一般使緩衝水容積的上、下限水位壓差不小於0.02~0.03 Mpa;穩壓水容積的上、下限水位壓差不小於0.05 ~0.06Mpa。則: P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa P02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa 2.2.3計算舉例 筆者在一棟建築高度接近100m的一類綜合樓建築中,頂部幾層采用立式氣壓罐穩壓,屋頂水箱至頂層消火栓栓口的距離:H = 4m。屋頂水箱至頂層消火栓處的水頭損失∑h=0.82m 氣壓罐工作壓力比:αb = 0.76 氣壓罐總容積:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3 選用:SQL1000×0.6氣壓罐一台 氣壓罐充氣壓力: P1 =Hmin= Hq+ Hd+ HK+∑h-H = 0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04 = 0.14(Mpa) 高工作壓力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa) 穩壓泵啟動壓力:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa) 穩壓泵停泵壓力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa) 穩壓泵揚程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa) 穩壓泵流量:Q ≤5.0L/S 選用40LG12-15×2水泵兩台 一用一備 每台:Q = 4.17L/s H = 27m N = 2.2KW 2.2.4穩壓泵的(de)流量 由於消防初期流量由氣壓罐供給,泵的流量隻需考慮係統的(de)滲漏量或氣壓罐對流量的要求,所以流量可適當選小一點。對於消火栓係統穩壓泵的流量以約小於1個消火栓的出水量計,為≤5 L/s。噴灑係統穩壓泵的流量以約小於1個噴頭的出水量計,為≤1 L/s。 3 兩種增壓設施的比較 單設管道泵的增壓係統設備簡單,占地麵積小,設計與施工都較方便,係統控製簡單,保證係統正常工作的前提是需選擇性能良好的低功率管道泵,可靠的繼電器開停裝置;供電應保證雙回路並能自動切換。此種增壓方式存在的不足之處為:對於管網漏損壓力波動較大的供水係統,管道泵的啟停頻繁,設備容易損害,故障率高,能耗提高,從而增加運行費用。同時消防安全度較低。 與單設管道泵的增壓係統相比,氣壓罐不但能調節容積(貯存30s的(de)室內消防用水),更重要的是貯存能量。穩壓泵每啟動1次,可以長時間地維持管網壓力,設備啟動次數少,運行費用低,頂部管網經常處於承壓水狀態,供水安全可靠。火災初期,氣壓罐不但能保證頂部幾層消火栓和噴頭的壓力要求,而且能提供30s的室內消防用水(450L)。即消火栓或噴頭隨時可以取得符合壓力要求的消防用水,在這一點上氣壓罐明顯-優於增壓泵。但氣壓罐增壓係統也存在不足之處:設備占地麵積相對較大,一次性投資相對較高。 4 選用方法 上述2種增壓設施各有所長,在具體工程中應分別對待,選用合適的設計方案。對於一類高層建築和重要的建築物,火災造成的(de)損失巨大,防火要求高,應盡量采用氣壓罐增壓設施解決頂部幾層的壓力需求,且穩壓泵應設置備用泵,以提高使用的可靠性;對於二類高層建築和普通危險級的建築物,由於受場地、資金等條件的(de)限製,可考慮隻設增壓泵,但在選用增壓泵產品時應確保質量可靠。 5 結語 無論是氣壓罐還是增壓泵,提供的都是火災初期消火栓和噴頭的水壓保障,而初期滅火的(de)成功是控製火災的關鍵,可將火災造成的損失降低到低限度。 綜上所述,高層建築的高位消防水箱增壓設施的設計,應根據具體工程對照規範確定;增壓泵的流量、揚程及氣壓罐的總容量等參數還應根據不同的工況來確定,而不是機械套用,做到符合規範、運行可靠、經濟合理。 |
- 下一篇:隔膜式氣壓罐工作原理
- 上一篇:如何正確選擇化工流程泵的型號