一:定速泵與變速泵:
傳統的供熱、空調係統,是按單獨質調節的運行方式選擇循環水泵,選泵的原則是泵的流量不能小於外網的(de)所需流量,一般按照外網理論流量的1.1~1.2倍,揚程按管路及用戶總阻力的1.05~1.10倍進行選擇,這時對應的(de)軸功率已大於100%。可見按定流量的運行方式,水泵運行電耗是很大的。而且帶來的調節效果也不十分理想。
水泵按定流量的(de)運行方式,如圖1:當部分負荷狀態下,係統所需流量降低,為適應其流量變化,需通過減小閥門開度的調節以改變係統特性曲線,即消耗多餘的壓頭,浪費了大量電能!
除了(le)通過改變閥門開度完成對水泵運行點的調節,我們還可以采用改變泵轉速的方法:
由可以看出:當泵的轉速改變後泵的性能曲線將同時改變,而轉速將隨頻率[Hz]改變而改變。對循環水泵性能分析可知:水泵的(de)流量、揚程和軸功率均與水泵的葉輪轉速之間存在著一定的比例關係:
如由此可以看出,水泵的揚程與電機轉速的平方成正比,水泵的軸功率與電機轉速的立方成正比。即當水泵的流量降低20%的時候,電機的轉速應降低20%,水泵的電耗將降低50%;當水泵的流量降低50%的時候,電機的轉速就降低50%,水泵的電耗降低87.5%。當係統需要的流量降低時,通過降低轉速,相應地水泵的流量降低,水泵的軸功率降低,節約電能效果顯著。並且,由於采用變速調節,也避免了采用閥門調節時不必要的閥門壓頭損耗。
二:速度控製的原理:
當流量降低時,控製器將檢測壓力信號(通過傳感器或者電機電流或轉速的狀態)。此時,控製器將向變頻器發出一個信號,使其降低輸出(較低頻率)直至壓力回到要求的水平(設定點)。反之,當流量再次升高時,控製器將檢測到壓力在降低。控製器將向變頻器發出一個信號,使其提高輸出(較高頻率)直至壓力回到要求的水平(設定點)。
三:變速泵的總體效率
通常人們所指的泵的效率,僅為水泵效率[hp],而嚴格意義上說,我們應該衡量的是其總效率:
總體效率[ht]的(de)評估要同時考慮電機效率[hm]、水泵效率[hp]和轉化效率[hd]。總體效率是指P1到P4的(de)變化。電機效率根據電機效率等級(EFF1或EFF2)和電機負荷的不同而不同。
何為電機效率等級?
美國國會在1997年10月製定和實施了“能源政策法案”(EPACT),該法案對高效電機進行了定義。同樣歐盟也有類似的定義,歐洲電機和電力電子製作商協會(CEMEP)也對1.1-90KW,2極和4極範圍內的高效電機製定了低要求的定義。現在CEMEP和EPACT分別是50Hz和60HZ世界上公認的高效電機標準。根據CEMEP標準,電機的效率被分為三個等級:EFF1-高效率等級;EFF2-中等效率等級;EFF3-低效率等級。
現在格蘭富生產的水泵可以配置EFF1(CEMEP標準的(de)電機)。
Eff1電機有何優點呢?
*效率更高
相對於普通電機來說,高校意味著對於相同的能量數如而言,電機自身能量損失更少,而輸出更多。同樣,因為電機自身能量損失少,在相同工作量所需的能量條件下,電機輸入的能量就會減少,從而節省了能耗和運行成本。如圖7,當負荷很低時(小於25%),意味著效率會急劇降低。但此時Eff1電機效率明顯高於Eff2電機。
*部分負載時效率更高
大多數電機都很少在100%的滿負載狀況下工作。因而在非滿負載的情況下,電機的標稱效率是多少,這一點是很重要的。對於普通電機而言,則一般不提供此數據,但是EFF1電機的效率必須是在75%負載和100%負載時的效率。對於EFF1電機來說,這兩個效率值通常是相同的。
*電機工作溫度低
因為格蘭富EFF1電機的(de)效率高,有能量損失所產生的熱量非常少,所以工作時電機的溫度要比普通電機的工作溫度低。由此,高效電機就能夠在更高的環境溫度下工作,所需的環境冷卻要求也要比通常使用的標準電機低。
同樣,受溫度影響的電機定子繞組的電阻也能保持在正常的範圍內,格蘭富EFF1電機很少會出現電機定子繞組過熱的現象。這樣,電機定子繞組絕緣和電機軸承的使用壽命都會增加。
*噪音低
通常情況下,電機的噪音主要是由冷卻風扇產生的。對於EFF1電機,因為效率更高,由能量損失所產生的熱量較少,用於降低電機溫升所需的冷卻空氣也較少。所以大多數額EFF1電機的冷卻風扇都較小,從而產生的噪音也會降低。
*運行成本降低
EFF1電機能夠節省能量、減少維修成本和其它的(de)相關運行成本,大大減少了業主成本。就此而言,EFF1電機的價格非常有競爭力。實際上,在正常工作的情況下,增加的初采購成本在可以不到3年的時間內完全收回。
轉化效率
計算轉化效率時要考慮電機負荷和頻率輸出的因素。但當負荷降低至30%時,效率變化將很大。
水泵效率
泵的效率根據流量不同而不同。
同時泵的大效率根據泵的大小而不同,通常來講大泵會比小泵效率更高。當泵的(de)速度改變時,泵的效率將同時改變。如果速度降低小於20%,效率的改變很小。
雖然總效率對能耗來講是很重要的,但控製模式卻對能耗有著更大的影響。下圖展示了(le)不同控製模式下的節能效果:
四:結論:
隨著技術的進步,變頻技術將越來越多的(de)被人們認可和應用,配合正確的係統設計(如三次泵係統)以及科學的選泵配泵,在使用戶感受到更高舒適性的同時,得到更加明顯的節能效果。
- 浙江香蕉视频网站江泵業有限公司順利通過“國家高新技術企業”認定
- 香蕉视频网站江泵業順利通過消防泵柴油機消防泵穩壓成套及控製櫃消防電氣控製裝置消防產品認證
- 香蕉视频网站江泵業有限公司順利通過“浙江省科技型中小企業”認定
- 客戶反饋香蕉视频网站江泵業生產的自吸泵真牛
- 中國鐵建電氣化局集團有限公司承建樂清灣港區鐵路支線生活恒壓供水設備泵站及排汙泵工程驗收完工
- IHG海水泵雙相不鏽鋼立式離心泵發往吉林省公主嶺市海水淡化
- ISG200-500(I)配132KW-4江蘇大中防爆電機丹東克隆機封定製立式管道離心泵出廠
- 頸複康藥業集團有限公司訂購一批G30-1衛生級不鏽鋼單螺杆泵
- 特一藥業集團股份有限公司訂購ISWH不鏽鋼臥式離心泵
- 沈陽市渾南區祝家屯村汙水汙泥處理現場汙泥泵選型